LCD caracteres diferentes
Moderator: Benj
LCD caracteres diferentes
Hola de nuevo a todos esta vez tengo el problema que en el LCD me aparecen caracteres diferentes a los qur yo programo si alguien me puede ayudar con esto le estaria muy agradecido un saludo a todos
- Attachments
-
- 4. Software UART 18F4550.fcf
- (7 KiB) Downloaded 565 times
- Enamul
- Posts: 1772
- Joined: Mon Mar 05, 2012 11:34 pm
- Location: Nottingham, UK
- Has thanked: 271 times
- Been thanked: 814 times
Re: LCD caracteres diferentes
En su configuración, PORTB <0:4> se configuran como analógica que la causa del problema podría ser.He corregido eso.
- Attachments
-
- 4. Software UART 18F4550.fcf
- (13 KiB) Downloaded 591 times
Re: LCD caracteres diferentes
Enamul gracias por responderme pero sigo sin ver bien los numeros, cuando envio por el hiperterminal un 1 en el LCD me aparece el 99 cuando envio el 2 me aparece el 100 cuando envio el 3 me aparece el 103 y asi sucesivamente por lo que no se a que es devido, ¿que puede ocurir? un saludo
- Dan81
- Valued Contributor
- Posts: 268
- Joined: Sun Jan 15, 2006 4:07 pm
- Location: Albi France
- Been thanked: 60 times
- Contact:
Re: LCD caracteres diferentes
Bonjour
Le debit (baud rate) est il le meme (9600) sur le PC ?
La frequence du quartz est elle bonne ?
Dans les proprietes de la RS22
Vous devriez utiliser UART plutot que software.
Daniel
¡Hola
La tasa de flujo (velocidad de transmisión) es lo mismo (9600) en el PC?
La frecuencia del cuarzo es bueno?
En las propiedades de la RS22
Usted debe utilizar UART en lugar de software.
Daniel
Le debit (baud rate) est il le meme (9600) sur le PC ?
La frequence du quartz est elle bonne ?
Dans les proprietes de la RS22
Vous devriez utiliser UART plutot que software.
Daniel
¡Hola
La tasa de flujo (velocidad de transmisión) es lo mismo (9600) en el PC?
La frecuencia del cuarzo es bueno?
En las propiedades de la RS22
Usted debe utilizar UART en lugar de software.
Daniel
Re: LCD caracteres diferentes
Gracias Daniel por responderme he hecho lo que me as dicho pero nada sigue igual ahora cuando envio el 1 por el hiperterminal me aparece en el LCD el numero 49 envio el 2 me aparece el 50 envio el 3 aparece el 51 y asi sucesivamente, donde tengo el error ? un saludo
- Dan81
- Valued Contributor
- Posts: 268
- Joined: Sun Jan 15, 2006 4:07 pm
- Location: Albi France
- Been thanked: 60 times
- Contact:
Re: LCD caracteres diferentes
Bonjour
C'est normal
si tu envoies le chiffre 1 , hyperterminal envoie le code ASCII donc 0x31 = 49 en decimal.
par ex si tu envoies A , tu verras 0x41 = 65 ( a => 0x61 = 97, ....)
Daniel
¡Hola
Esto es normal
si envía el número 1, HyperTerminal envía el código ASCII 0x31 = 49 por lo que en decimal.
por ejemplo, si usted envía A, verá 0x41 = 65 (a => 0x61 = 97, ....)
Daniel
C'est normal
si tu envoies le chiffre 1 , hyperterminal envoie le code ASCII donc 0x31 = 49 en decimal.
par ex si tu envoies A , tu verras 0x41 = 65 ( a => 0x61 = 97, ....)
Daniel
¡Hola
Esto es normal
si envía el número 1, HyperTerminal envía el código ASCII 0x31 = 49 por lo que en decimal.
por ejemplo, si usted envía A, verá 0x41 = 65 (a => 0x61 = 97, ....)
Daniel
Re: LCD caracteres diferentes
Daniel muchisimas gracias por resolverme la dudo que tenia gracias y un saludo